sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

1820485554
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 118 點
下載積分: 733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-11-27
查看1820485554的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 17:21
是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;

在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 08:27
1。接線錯誤,確認是否5v接電阻沒?
2.電子齒輪比設置是否正確
達則兼濟天下  窮則獨善其身
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-06 16:48
接線和參數
達則兼濟天下  窮則獨善其身
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-08 08:37
先把參數設置成試運行模式,如果能夠運轉的話說明主電路正常,伺服驅動器和馬達都沒有問題。
然后就只有參數和接線的問題了
達則兼濟天下  窮則獨善其身