sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 14:02
西門子PLCS7-200,CPU226,連接EM231模塊輸入溫度信號,用定時中斷100ms采集一次溫度,進行PID控制。
運行時用程序監控發現中斷沒有執行,圖一調用中斷程序網絡,圖二是中斷程序的一部分,請教各位大神這是什么原因呢?
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-18 11:01
引用
引用第4樓sanlihu于2016-04-30 14:58發表的  :
中斷開關用沿觸發就行呀

正解,用開機脈沖或者邊沿信號觸發一次允許中斷程序就可以了,另外檢查一下中斷事件號和中斷時間的寄存器編號