sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-23 07:49
        FX3U通過FX3U-16CCL-M連接AJ65SBTB1-32T1,在網絡參數已經設置參數,通過查看,系統已經連接上遠程I/O模塊。網絡參數并沒有分配地址的參數,在論壇找個遍也沒有用明白是怎么分配一個地址給遠程I/O的。
       現在已經連上模塊,遠程模塊的Y0置1的話,要怎么樣設置?謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-06 17:58
程序定義交換區就可以
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺