確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。

有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?

謝謝大家!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 08:17
1;33A應該是4根電壓是220V、總功率是22KW的發熱管星型接法的電流。
2;樓主的表述讓人理解認為是功率是22KW,電壓380V的發熱管。電流應該是58A。
3;功率這么大可以考慮選擇使用SCR(電力調整器)
4;SSR可以考慮三菱、陽明。
5;國產的有希曼頓(他家好像只有單相的,客戶使用過)
[ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新編輯 ]