sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-21 09:20
確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。

有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?

謝謝大家!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-21 10:19
380V 的電熱管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根電熱管,三相不平衡,各相電流不同。
22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
還要考慮安全系數,40A肯定不行。
其中一相有二根電熱管,三相不可能用同樣的SSR,除非每根電熱管單獨控制,用4個SSR。
SSR必須加散熱器,如此大電流,還得加風冷,自然散熱肯定不行。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。