樓主  發表于: 2016-04-19 20:23
各位前輩,我要用CP1H控制4個步進電機,實現類似于示教的功能。就是說按下運動按鈕步進電機運行,記錄脈沖個數,再按下重復按鈕,步進電機能夠運動相同的脈沖數。

因為是示教腏剑噪姍C(jī)運動不能用PULS提前設好脈沖個數,要用SPED持續輸出,松開按鈕用INI停止輸出。

之前考慮過用高速計數器進行記錄,但高速計數器需要24v的輸入,好像脈沖輸出不能直接接入。

請各位前輩提供一下思路。

-----------------------------------2016年4月22日更新--------------------------------

初步實現了示教功能,用PRV讀取當前脈沖值配合PULS和SPED
目前問題是電機反轉時當前脈沖值為負數,無法直接用于PULS指令。要自行取反還是有其他好的解決方法嗎?

附上不完美的歐姆龍步進電機示教程序[attachment=146839]

[ 此帖被jiangleidhr在2016-04-22 20:41重新編輯 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 08:33
用PRV指令讀出脈沖數
樓主留言:
謝謝你的幫助
我用PRV初步實現了示教功能。但有一個問題是當電機反轉時脈沖數為負值,無法直接用于PULS指令。有什么好的解決方法嗎?還是只能自行將脈沖數取反?
2樓  發表于: 2016-04-23 09:02
負數變正用絕對值的方法,CP1H以上的PLC能做得到
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。