MR-JE-A的編碼器必須要用高速計數器模塊么--問了幾個人都說要有5V差分,不使用差分也要么-
在實際中伺服轉圈不是整數他計數是怎么算。。還沒有高速計數器模塊沒試驗過-希望有人能解答下。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 08:59
以前通常用5V轉24V的轉換模塊,  再接到高速計數器上。

如果PLC為了讀編碼器的實際位置,有的伺服通過通信方式,PLC可以直接讀編碼器位置,方便簡單。