sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5778 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2024-12-22
查看zx19910914的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 18:43
西門子300plc用組態做好通信口后下載進去之后cp5611就找不到profibus的地址了,怎么解決很著急謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-07 19:47
在Set PC/PG中,應該將CP5611設定為CP5611(Auto)或者CP5611(ProfibusDP)這樣你就可以看到DP地址了。