樓主  發表于: 2016-04-06 11:13
輸出Q0.4連接固態繼電器和加熱電阻絲,輸入EM231模擬量輸入,怎么寫輸出部分的梯形圖當溫度到達80℃之后開始保溫呢?我用了PID控制,但是PID運算完成之后需要轉成0到24V的模擬量然后輸出給Q0.4么?初學PLC不是很懂怎么控制Q0.4輸出,還望大神指點
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 11:53
PID向導選項里有位式控制模式,改成位式控制就可以開關量了.
樓主留言:
萬分感謝,另外如果開始加熱的話開關接通Q0.4是不是就可以了呢?