sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-03-30 21:12
看PLC編程手冊高速計數指令時,看到脈沖指令大多寫請使用晶體管輸出?使用脈沖指令一定要晶體管輸出???繼電器輸出不能使用脈沖指令???那只用編碼器測量,用脈沖指令控制,用PLC繼電器輸出型行不行呀???
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-04-01 13:06
脈沖指令大部只針對晶體管,所以很多時候繼電器的系統是不能夠脈沖輸出的。不是說不行,而是說廠家都限定了,不是晶體管就能用這個指令。其實用繼電器,你在頻率符合他動作識別能力的情況下是可能實現低速定位的。

但是目前大部分的PLC都是晶體管才能做定位。 三菱,歐姆龍等全是,西門子以前也是,現在新款的 S7-1200  S7-1500支持如果本體是繼電器輸出,那么可以通過配SB板卡實現脈沖輸出,但是即便有了SB卡,脈沖也不是在繼電器口輸出的,是信號板輸出。

總結一下,就是繼電器速度太慢,所以只有晶體管輸出,才能跟得上速度。
山河今仍在,壯志在何方?