liaohp
級別: 略有小成
|
小弟遇到一疑難雜癥:一個大控制柜,里面有個30kw的大變頻器和2kva的隔離變壓器(380變220伏),隔離變壓器主要給控制柜本身供電(接觸器線圈、PLC),現在的問題來了,就是變頻器一運行,隔離變壓器的輸出端電壓就從正常變大,一直到達500v,用兩只不同的萬用表都測過,都是一樣的情況,造成某些設備不正常! 今天折騰了一天,主要圍繞著變頻器的屏蔽和接地展開的,但仍然沒有解決這個問題,換你另一款隔離變壓器也是同樣的情況;這種結果是經過變壓器的220v在變頻器運行時過壓,而從外部今年的LN卻正常,請指教!拜托 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|