[attachment=145861]  [attachment=145860] 各位家園網友大家好,最近在用的一個CPU224 XP突然出現面板指示燈全無,懷疑是電源板出了問題,于是拆開發現如圖片1紅框中所示的貼片電阻燒毀了,大家知道它是多大阻值的,什么規格的嗎? 好像西門子200的PLC這個地方比較容易出現問題,比較久以前也是出現了類似的問題,后來plc直接扔了,現在我想不能再這么浪費了!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-07 22:40
這個是有個同事不小心把電源直接接在了輸入側,所以燒了,西門子200的輸入輸出位置跟其他特別日系牌子的PLC不一樣,像樓上這么說,那這電阻真是起到保護作用了! 謝謝各位了!