sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jhy198895
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 586 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2016-04-26
查看jhy198895的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-18 20:40
求symbol條碼槍在歐姆龍PLC中的初始化程序
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 14:13
CJ2M 的PLC
symbol 參數默認9600 8,1,N
結束符CRLF
樓主留言:
還想問一下,CP1H的PLC,想要把原來的協議宏改為無協議,應該怎么修改程序,麻煩你了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jhy198895)
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-13 18:06
    看了你發的主題:怎么把歐姆龍CJ2W中的串口協議宏轉變為串口無協議,是不是只要修改PMCW指令就好了呀?
    協議宏改為無協議:是指不使用通訊宏,直接使用PLC 編寫通訊程序嗎?
    我OMRON PLC用的少,沒有查到PMCW指令,您是指PMCR協議宏指令嗎?

    PLC用梯形圖寫RS232通訊程序是一件很繁瑣的事情,寫好后也不容易閱讀,過幾個月可能就忘記了(本人健忘)
    CX-PROTOCL 軟件可以很好的解決上面問題,用它調試好宏協議,以后就像調用功能塊一樣,修改通訊口就能直接使用,非常方便。


    修改PMCR指令可以改變這幾個內容:1.改變PLC的物理通訊端口,2;改變通訊序列號;3:改變邏輯端口;它改變不了通訊的協議;
    樓主留言:
    十分感謝