樓主  發表于: 2016-03-16 15:37
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?謝謝!
真心實地
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 23:37
引用
引用第2樓真心實地于2016-03-16 17:07發表的  :
     查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?

可能因開關,線材,您這個有可能因為地線不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
排除地線問題後試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!