sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ntsd51
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 207 點
下載積分: 692 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-06-18
最后登錄: 2017-02-12
查看ntsd51的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-14 20:26
各位大師,怎么利用三菱PLC及外部開關信號檢測電動機的真實轉向,比如我啟動電動機正轉,PLC給出正轉輸出信號,電機正轉啟動,正常,當因某種原因電動機的相位出錯,電機反,通過檢測信號給PLC,PLC檢測出反轉并輸出停止信號。
dootbear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dootbear的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 14:55
找有A、B相的編碼器,解析不用高,裝在機構上,將訊號拉回PLC。
當A ON時 B發生正脈沖 假設為機構旋轉正方向,反之 A ON時 B發生負脈沖為反方向。
這部分程序需要看實際機構旋轉與你編碼器回授訊號是A領先或B領先而定,
希望對你有幫助
[ 此帖被dootbear在2016-03-22 15:07重新編輯 ]