sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-08 08:30
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 09:30
引用
引用樓主qq791569514于2016-03-08 08:30發表的 模擬量轉換問題 跪求 跪求 跪求 :
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡


如果你使用的是GX Works軟件,你可以在三菱中國官網下載Q64AD的庫,并使用其中的標定過程函數來實現你的需求。
[attachment=145132]

如果你使用GX Developer軟件, 你可以使用兩點直線方程公式來編寫線性化的功能呢。

Good Luck~
樓主留言:
這庫  在三菱官網找不到 能發下鏈接嗎  謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠)