1、CPU異常

  CPU異常報警時,應檢查CPU單元連接于內部總線上的所有器件。具體方法是依次更換可能產生故障的單元,找出故障單元,并作相應處理。

2、存儲器異常

  存儲器異常報警時,如果是程序存儲器的問題,通過重新編程后還會再現故障。這種情況可能是噪聲的干擾引起程序的變化,否則應更換存儲器。

3、輸入/輸出單元異常、擴展單元異常

  發生這類報警時,應首先檢查輸入/輸出單元和擴展單元連接器的插入狀態、電纜連接狀態,確定故障發生的某單元之后,再更換單元。

4、不執行程序

  一般情況下可依照輸入---程序執行---輸出的步驟進行檢查。

  (1)輸入檢查是利用輸入LED指示燈識別,或用寫入器構成的輸入監視器檢查。當輸入LED不亮時,可初步確定是外部輸入系統故障,再配合萬用表檢查。如果輸出電壓不正常,就可確定是輸入單元故障。當LED亮而內部監視器無顯示時,則可認為是輸入單元、CPU單元或擴展單元的故障。

  (2)程序執行檢查是通過寫入器上的監視器檢查。當梯形圖的接點狀態與結果不一致時,則是程序錯誤(例如內部繼電器雙重使用等),或是運算部分出現故障。

  (3)輸出檢查可用輸出LED指示燈識別。當運算結果正確而輸出LED指示錯誤時,則可認為是CPU單元、1/0接口單元的故障。當輸出LED是亮的而無輸出,則可判斷是輸出單元故障,或是外部負載系統出現了故障。

  另外,由于PLC機型不同,1/0與LED連接方式的不一樣(有的接于1/0單元接口上,有的接于1/0單元上)。所以,根據LED判斷的故障范圍也有差別。

5、部分程序不執行

  檢查方法與前項相同,但是,如果計數器、步進控制器等的輸入時間過短,則會出現無響應故障,這時應該校驗輸入時間是否足夠大,校驗可按輸入時間<輸入單元的最大響應時間+運算掃描時間乘以2的關系進行。

6、電源的短時掉電,程序內容也會消失

  (1) 這時除了檢查電池,還要進行下述檢查。

  (2)通過反復通斷PLC本身電源來檢查。為使微處理器正確啟動,PLC中設有初使復位點電路和電源斷開時的保存程序電路。這種電路發生故障時,就不能保存程序。所以可用電源的通、斷進行檢查。

  (3) 如果在更換電池后仍然出現電池異常報警,就可判定是存儲器或是外部回路的漏電流異常增大所致。

  (4)電源的通斷總是與機器系統同步發生,這時可檢查機器系統產生的噪聲影響。因為電源的斷開是常與機器系統運行同時發生的故障,絕大部分是電機或繞組所產生的強噪聲所致。

7、PROM不能運轉

  先檢查PROM插入是否良好,然后確定是否需要更換芯片。

8、電源重新投入或復位后,動作停止

  這種故障可認為是噪聲干擾或PLC內部接觸不良所致。噪聲原因一般都是電路板中小電容容量減小或元件性能不良所致,對接觸不良原因可通過輕輕敲PLC機體進行檢查。還要檢查電纜和連接器的插入狀態。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 海博自控
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1890 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131755 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-07 20:48
    真的好!謝謝分享。學習了。