sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-06 20:08
FX-3U. 32MT/ES可以同時控制兩臺伺服和一臺步進嗎?因為伺服脈沖電壓24V,步進5V。兩個負極可以接在同一COM0上嗎
大家好才是真的好
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-06 20:19
可以,步進脈沖線串個電阻就可以呢。
樓主留言:
多大電阻串電源負極還是脈沖端
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/