引用引用第1樓congcong于2016-03-04 15:40發表的 :PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試
引用引用第2樓小侯于2016-03-04 16:03發表的 :你有使用對絞隔離線嗎干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整使用對絞隔離線看看或改變線的路徑不要跟動力線在一起或改用MR-JE-B的伺服馬達
引用引用第3樓hafatahaha于2016-03-04 16:04發表的 :有沒有規律。。還是有多有少
引用引用第4樓ymmfa于2016-03-04 18:59發表的 :把PA13改成0201再試試
引用引用第5樓yangsi1234于2016-03-04 19:32發表的 :不是你PLC的問題吧,沒用示波器看一下你PLC輸出的脈沖波形嗎,有毛刺脈沖接收的就多
引用引用第11樓mr、木易于2016-03-05 09:34發表的 :你先把驅動器里的累積脈沖清空了再發定量脈沖監控;蛘吣愠跏蓟幌略僭囋。