真頭疼啊,我用FX3U和文本顯示器306L,在文本里面設置參數,然后文本發送一個指令到程序,在程序里面把參數保存到D1000后面的寄存器里面
現在,程序運行起來后,D1000后面的寄存器能寫進去,可是STOP后,再RUN,D1000后的寄存器,數據就沒了。

請教各位,都需要設置什么地方,才能保持呢。

電池沒電的燈不亮。說明電池有電。
設置參數后,把文本去掉,然后再STOP--RUN  ,情況一樣,說明不是文本搗的鬼。

回想之前的情況:
在線寫入的時候,有4個項目,1-程序文件,2-PLC參數,3-全局軟元件注釋,4-軟元件存儲器。
我平時都只勾選前面的兩個項目,一直正常,今天另外有選擇了第四個,就是軟元件存儲器,結果就出現這樣的情況了。
現在只勾選前面兩個項目,也不行了。
ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 20:05
應該是有什么地方能設置參數,才會導致這樣的情況,可是不知道哪里,求高人指點
ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-03 08:34
這里的是設定可以更改為停電保持用的寄存器,可是D1000以后是不能更改的啊
ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-06 11:48
有始有終

結果是這樣的:我設定了一個文件塊,默認的是1000-1500.去掉就好了。
ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-26 08:23
斷電保持可以設定的范圍是0-511