       想用6路溫度采集模塊和s7-200PLC走moudbus通訊,控制6點加熱,不知道能否達到溫控正負1度,有沒哪位做過?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 16:08
PLC+溫度模塊這種方式控制會受到掃描時間的制約。我原來做過三菱PLC+8路溫度采集控制溫度波動較大。建議直接用溫控儀控制更精準
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gaoyadian) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之