sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

matureginger
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-02
最后登錄: 2024-07-27
查看matureginger的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-23 10:30
在網上搜索的資料顯示
普通電機,啟動電流是5~7倍
變頻電機,啟動電流0~2倍

伺服電機,啟動電流是多少? 這些啟動電流是怎么計算的?

假設:一臺5.5kw,伺服啟動,10臺1.5kw,變頻啟動,10臺3kw,直接啟動
問題:應該配置多大的變壓器/穩壓器?

計算公式/原理 是???



何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-23 13:21
讀過電氣自動化控制的好像有一本書里講過這個問題的,還有電氣控制技術中也有講過,常用元件設備選擇