sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小九九
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2016-06-30
查看小九九的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-19 09:46
我用臺達的DVP20SX2 PLC單獨控制一臺臺達的變頻器通訊什么都OK 的,為什么我同時控制兩臺反而不能動作,請問我該怎么改變頻器的地址,(注我用的MODBUS通訊)。假設我一臺頻率設為40HZ,一臺為30HZ,但是我都要寫入H2001,這樣不是有沖突,我應該改地址還是用時間控制掃描周期,希望前輩能可以多多指教,最好有案例。謝謝
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-19 13:27
臺達PLC,帶臺達變頻器,就用PLC提供的便利指令,特方便,直接就能控制,不用自己去搞。
樓主留言:
用什么指令請指教,謝謝,
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-19 13:45
引用
引用第2樓lvpretend于2016-01-19 13:27發表的  :
臺達PLC,帶臺達變頻器,就用PLC提供的便利指令,特方便,直接就能控制,不用自己去搞。

API102開始的指令,建議你看PLC手冊,挺方便的。至于變頻器的地址設置,看變頻器手冊了。