kingzsh
級別: 正式會員
|
最近做過幾個項目,是有關MODBUS RTU 通訊的,使用的是三菱的QJ71MB91模塊的CH2,現將使用過程中的一些主要設置寫出來與大家交流 1首先是PLC軟件側: 早先用的是DEVELOPMENT 8.0,,具體設置就按手冊上說的一步步設置就好,現在我主要說的是WORK2軟件上的設置: 在智能功能模塊上增加QJ71MB91模塊,設置好相應地址。 我QJ71MB91是做主站使用的。下帶6個從站。 在該模塊上進行相應通訊設置: 1 開關設置:此項為雙方通訊的基礎。從上到下次為:8,無,偶,1 ,RTU模式,禁止,0(注意:我的是:9600,N,8,1) 此項一定要雙方設置一致。 2自動通信參數:按常規設置即可,注意一定要設置好MODBUS軟元件起始地址和訪問點數。它會影響通訊上來的數據的有無!! 3 自動刷新:按常規設置即可。沒什么別的。 注意:這些參數設置完后,一定要斷電處理,再上電設置才會生效! |
|
---|---|---|
|