sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-05 17:10
沒有用過三菱的存儲卡,搞到了一個FX3U-FLROM-16的存儲卡。我想問問,刷寫程序的時候要不要選擇把程序寫入到PLC內部的ROM,還是存儲卡的ROM里呢?還是PLC自己自動選擇,有外接的存儲卡就刷入到外界的存儲卡里面,沒有就刷到PLC內部的ROM中呢?
還有一個寫入次數的問題,我看PLC的手冊,上電的時候或者由STOP-RUN時,PLC要把存儲卡的ROM中的數據讀取到RAM來運行,比如D500開始的數據是掉電保存的,停電的時候要把RAM中的數據表寫入到存儲開中,這種情況下存儲開的保護開關是不是必須放到OFF位置才行嗎?
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-06 10:57
引用
引用第1樓cwxok于2016-01-05 23:40發表的  :
內存卡使用你猜的是對的,PLC自動識別,內存卡優先,后面次數問題,你只用知道這里說的次數是指PLC下載程式為一次,下載1W次報費!誰下載1W次程式???

還有一點,比如D500開始的數據是掉電保存的,停電的時候要把RAM中的數據表寫入到存儲卡中,這種情況下存儲開的保護開關是不是必須放到OFF位置才行嗎?
我這個理解對嗎?