sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-04 22:37
提升類負載,負載較重,約三百公斤,
現在幾個小時出現一次 E.0C3報警,出現是在下降停止時刻,而不是降減束[的過程中,

很奇怪的是,每次都在停止那個時間點,也不經常出現,經常是好幾個小時又出現一次,沒有一點規則。

實在搞的沒招了,請指教

剎車電阻按標三菱標準配置,變頻器是E740-5.5KW,電機4KW,
P8,0.8秒受工藝限制不能調長,P22,P30,P71,都做過調整,效果不大
[ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新編輯 ]
電鍍設備自動化
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 00:04
引用
引用樓主liyongcj于2016-01-04 22:37發表的 求助,變頻器停止時過電流E.0C3報警 :
提升類負載,負載較重,約三百公斤,
現在幾個小時出現一次 E.0C3報警,出現是在下降停止時刻,而不是降減束[的過程中,

很奇怪的是,每次都在停止那個時間點,也不經常出現,經常是好幾個小時又出現一次,沒有一點規則。

.......

負載MAX300KG會變化嗎?您可以看跳脫時的頻率電壓電流
感覺您這因該是下降時有加速度導至到停車點速度還過快所以跳OC3
變頻器程序設定或機構配置問題有配重嗎?
比如開車上班快到公司或下班快到家時正常速度要低於1公里
可是今天速度超過5公里當然會出問題