sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xsl972112
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 571 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-12-23
最后登錄: 2022-04-25
查看xsl972112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-27 15:48
新手上路,求大神指導:1,:關于PU接口2號和8號是參數單元電源,用不用接,不知道接到哪。只接了RDA,RDB,SDA,SDB,SG,這5個,但是通訊的時候,485BD上RD閃爍,SD不閃,485ADP上給啟動信號,SD閃爍,RD不閃。2:是我通訊的程序寫錯了,還是其他問題啊,目前寫的程序數據沒法傳輸到變頻器也沒法啟動。目前是5臺plc聯機,變頻器用485ADP通訊
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-27 21:04
你使用485ADP-MB是三菱modbus模塊,要使用modbus指令ADPRW
樓主留言:
但是要求用485通訊,不能用mb通訊