sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 22:40
  有一臺真空和面機,用臺達plc dvp30ex200r和步科文本屏通訊,現在總是開機屏幕顯示壓力開關未連接或損壞,但是按返回鍵屏幕能顯示正常真空壓力數,用手動開真空泵,屏幕真空壓力數會正常變化,就是不能自動和面,但是有時又能正常開機自動運行。請問有師傅遇到過此類事情嗎?
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-27 21:24
更換PLC試試?