sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13960774668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 102 點
下載積分: 405 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2019-04-30
查看13960774668的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 17:29
問題解決!!!!!謝謝各位
[ 此帖被13960774668在2016-01-01 19:12重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 22:34
引用
引用樓主13960774668于2015-12-25 17:29發表的 變頻器運行突然降低赫茲,各位大大這個是什么情況 :
我這邊有兩臺機器,每臺用4個變頻器·其中有有一臺變頻器會突然間降速,降速的幅度也不大就0-4個HZ `降速時間也沒有特定,有時一天降速4,5次有的時間幾個月都沒有(兩臺機器都是同一個位置的變頻器降速)用的是FX2N-4DA模擬信號,,變頻器用東芝的

先不考慮,DA問題,您這是4臺同步運轉嗎?當那臺降速時,變頻器電流多少