sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lqy19820329
lqy198203
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 418 個
工控威望: 502 點
下載積分: 4379 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-12-21
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 21:52
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正?梢栽谶\(yùn)行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 21:38
高頻感應電,你搞明白什么是電容,什么是感應,和變頻器輸出的電是高頻調寬原理就會懂了
學無止境