三菱FX3U接絕對值編碼器(并行10位輸出,1024線格雷碼NPN),接在PLC的X0-X11上,直接把輸入的格雷碼轉換為二進制,在比較二進制來控制輸出,我的疑問是,編碼器要求是每4秒一圈,即4000毫秒有1024的數據變化,PLC的掃描周期是20毫秒,能否正確讀出編碼器的輸入信號,是不是要必須用ABS指令?還是對編碼器有轉速限制。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 08:11
4000ms/20ms=200次/s
編碼器端裝個減速機1比4的會比較理想