chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
|
帶485通訊口的儀器通訊格式如下 波特率9000,N,8,1 (感覺應該是9600,可能是供應商打錯了) 無校驗,八位數據,一位停止位, 電子柱按下ENT鍵,數據通過RS485接口自動上傳數據,RS485接口定義,1腳:A; 5腳:B 數據格式: 總共10個字節,16進制: 第一個字節:開始符 0x58 第二個字節:地址0x00 第三到第九個字節:數據,第三位是高位,第九位是低位,31 32 33 34 35 36 37;共7位, 第十個字節:結束符0x59 我三菱PLC這樣設置可以嗎?、如下圖 請問PLC程序怎么編才能把儀器發送過來的數據放到 D100里面 求師傅怎么指教 |
---|---|
|