sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-11 19:55
各位大神好:
    今天小弟在用一臺舊設備改善時出現了一個問題(X,Y,Z),X軸的伺服電機只往一個方向走,控制方式是脈沖+方向,但是方向是有信號輸出的,線路是沒有問題的,因為我把X軸和Y軸互換過。初步發現是X軸的伺服驅動器問題,驅動器的型號是SDGA-01AP。
    請問一下我該修改哪幾個伺服的參數,或者還有其他的問題我沒有發現?驅動器比較老,找的說明書是英文版的,看不懂。。。
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 11:09
建議與分析如下:
1.是否是帶剎車型伺服。
2.接脈沖與方向此接頭是否接線正確。
3.一般第一,第二點確認OK,可能就是參數設置問題。
4.樓主手上有說明書,建議可上網在線翻譯。

希望回復對你有幫助.謝謝。