請教下,本人現在在弄三菱CCLINK遠程這塊,看了說明書后,發現在說明書的示例程序中,1、遠程2通道模擬量輸出和遠程4通道模擬量輸入模塊作為從站與Q系列PLC主站通訊時,可以通過網絡參數設置來進行基本參數設置。2、而遠程4通道熱電阻輸入模塊和4通道模擬量輸出模塊卻沒有網絡參數設置,只有通過梯形圖來實現設置與Q主站通訊。 請教下,后兩者可以通過網絡參數設置來實現與Q系列主站通訊嗎? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
都可以啊 你應該說的是使用AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV之類的 只要你在CC-LINK參數中設定好 然後依照範例中的方式去做初始化參數設定 就能去讀取數值了 看你是要用 TO FROM方式傳輸 或是在CC-LINK參數中設定暫存器寫入讀出 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
下面兩個附件是官網上的文件 第五章有範例 |
---|---|
描述:CC-LINK 熱電阻
附件: AJ65SBT2B-64RD3形測溫抵抗體入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (3526 K) 下載次數:27 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:CC-LINK DA模組
附件: AJ65BT-64DAVDAI形ディジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (3410 K) 下載次數:25 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
因此因為模塊問題而發問的話 記得附加模塊型號 每種模塊所用的參數方式會有些微差異 AJ65BT-64RD形白金測溫抵抗體Pt100溫度入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (2952 K) 下载次数:23 |
---|---|
|