1617如圖,今天把這兩個程序都傳入plc中,發現兩個都能使電機正常點動運行,可是這個G1617微移動量是干什么的,還不是可以不適用,還是哪些地方必須要使用,求賜教,謝謝
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 158 點
下載積分: 401 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-12-29
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 10:15
G1617和G1618 是兩個概念。 1617 是單位, 0表示脈沖, 默認就是0, 1618 是速度, 默認是脈沖/秒。 所以你這樣寫是沒有問題的。 但是如果設置成別的, 可能就有問題了。
樓主留言:
你是說g1617就是基本參數1里面的pr.1?不過這個速度不是直接在works2里面設置好了嗎,干啥子還要設置阿,還要它的名字叫(微動位移量),難道就是單位?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(沒有錢爺裝逼)
    bojianzhang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 401 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2013-12-29
    最后登錄: 2024-12-29
    查看bojianzhang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-10 08:34
    學習了。 謝謝!