富士FRN110P11S-4CX不使用直流電抗器拖90KW水泵電機是否可行?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 23:49
引用
引用樓主斗蟲蟲于2015-12-03 17:31發表的 富士 :
富士FRN110P11S-4CX不使用直流電抗器拖90KW水泵電機是否可行?

因大容量變頻器的DC ACL(P跟P1)跟 輸出UVW(入RST)ACL 有些是標準配置的最好是裝
大哥您又說是制動電阻那是接P跟N的不同阿
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-19 23:46
引用
引用第9樓斗蟲蟲于2015-12-16 11:05發表的  :
是直流電抗器,現在的問題升級了,“FRN110P11S-4CX”富士變頻F1設定為1時電位器不能起作用,設定為0時,面板可以正常設定頻率,請問電位控制是否還要設定其它參數?

這樣設定沒錯,VR您用幾K的跟接線如何接