是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 16:03
跟光電沒有關系,當你不同頻率移動時,碰到光電開關,讓它立馬停下來,電機停下來的慣性是不同的,頻率越高,慣性越大,走的距離會多一點。如果是三菱PLC,可以用找原點命令,讓它剛接觸到光電開關的時候(OFF-ON)減速,離開光電開關的時候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一個近點開關,先碰到近點開關減速,碰到原點開關停止。