樓主  發表于: 2015-12-02 07:26
繼電器輸出的PLC,觸點有一定的壽命。請問有什么編程方法利用外部輸入點通過一些操作把現用輸出的點轉移到預留的空輸入點上。
Lu
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52686 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 08:02
別想太多有的沒的
1.觸點壞掉,換另一個點。(預留點很重要)
2.經常ON-OFF的點,選用電晶體式。(選型時就要留意)
本帖最近評分記錄: