sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-30 18:28
[attachment=142136]
今天這樣接線了,但是變送器就是沒有4-20mA信號電流輸出!難道COM要接開關電源的0V?請大師們給我指點一下,謝謝!
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14769 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2024-12-20
查看testfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-30 18:30
變送器是兩線制還是四線制的?
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14769 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2024-12-20
查看testfish的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-30 18:35
引用
引用第2樓小蜜蜂于2015-11-30 18:33發表的  :
變送器是三線制的。

DC24V電源負極接哪里了?
負極要接到變送器DC-上,要不然變送器沒電源
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14769 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2024-12-20
查看testfish的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-30 18:39
引用
引用第4樓小蜜蜂于2015-11-30 18:37發表的  :
DC24V負極是不是要接COM端啊?

是的,其實是四線制的,只不過負極是公共端。
你可以先斷開plc的連接,接上DC24+\-,用mA表測量DC-和mA輸出的電流
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14769 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2024-12-20
查看testfish的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-30 18:45
引用
引用第7樓小蜜蜂于2015-11-30 18:42發表的  :
好的,謝謝。明天按你的方法試試,如果DC-和mA有電流,判斷變送器正常?

是的,另外最好檢查下下變送器的零點(4mA)和 滿量程電流(20mA)