我用三菱的伺服驅動器 MR-JE-40A 驅動三菱的伺服電機,發現正常運行時發出了很大的干擾,嚴重影響系統的其他電路。

請問大家是不是用伺服驅動器時都遇到過?又是怎么解決的?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 17:34
1,接地
2,輸出加濾波器
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼