   繼電器直流電壓達不到24v   導致吸合不上    但是測量直流電源輸出  卻是24v    這樣的情況 是什么引起的
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 09:09
       24V繼電器線圈電壓達到18V-24V,可以吸合。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-19 16:12
引用
引用樓主蝸牛你慢走于2015-11-17 23:28發表的 24v 直流電源輸出問題 :
   繼電器直流電壓達不到24v   導致吸合不上    但是測量直流電源輸出  卻是24v    這樣的情況 是什么引起的

    24V直流電源的輸出電流不夠大。原因是負載重了。