sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-15 16:33
威綸觸摸屏(32位浮點數輸入)二位小數點輸入到plc里面用哪條指令可以轉換回來,比如我在觸摸屏輸入壓力11.99mpa想要得到整數1199這樣,或者用更簡單的方式,觸摸屏是tk6070,plc是fx2n,請大家幫忙,謝謝!
[ 此帖被農夫在2015-12-22 22:35重新編輯 ]
lishicong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1837 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-12-06
最后登錄: 2024-10-31
查看lishicong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 20:53
觸摸屏讀取PLC數據前進行乘法運算,換算成整數然后利用浮點轉換整數指令。