sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 17:22
小弟 問下     380V異步電機怎么能和220V輸出的變頻器使用   是把星型接成角型嗎    那這個時候的繞組承受的電壓不是 380了嗎  怎么輸出220V變頻器能和380V電機使用了
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 15:55
三角型按理可以接220V,空轉調試電機溫度是否正常,如果發生過熱現象,則不要嘗試接。如果電機銘牌標注電壓和接線方法的話,那必須按電壓和接法接,要不然會燒的。