sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-10 15:45
公司使用各種變頻器,每當電網電壓波動時,很多變頻器跳閘,請問各位有什么好方法讓變頻器盡量不跳閘。謝謝
吉圓電氣 QQ751673698
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 19:30
引用
引用第5樓sanlihu于2015-11-12 07:50發表的  :
謝謝各位,我的意思是怎么更改變頻器的設置而達到目的,變頻器是YD275-T4優利康帶55KW普通三相電機(來電再啟動不能用)

改善電網電源品質,如果以國際規範變頻器低電保護約在額定電源的約20%比如說220VAC在175VAC保護,變頻器的來電再啟動功能約在8-10秒
不能用的原因除機構工藝問題.就是停電太久太頻繁.改善電網擴容為根本辦法
給您參考