sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jeanlauxing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2015-10-30
查看jeanlauxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-29 16:52
新人,最近有一需求,要操控一個計數器,詳細如下:

廠家是:Autonics(奧托尼克斯)  
型號:CT6M-2P  

查看說明書,復位/輸出 說明如下:
No/Address             Func               說明             設定范圍
00001(0000)          01/05               Reset                      0:OFF      1:ON



現在讀數都沒問題,我想通過自已寫的軟件來控制清零操作,   發送指令不起作用,如下
01 05 00 00 00 01 0C 0A


請問是什么原因,用了此設備的官方軟件調試,是可以清零的,但是無法查看其對應發的是什么指令?
jeanlauxing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2015-10-30
查看jeanlauxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-30 13:44
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2015-10-29 17:28發表的  :
如果是MODBUS 置1是FF 00
假定是1號站
命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗

如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的.


謝謝, tkggtdkjpl 真的是FF 00,為什么是這個數呢?為什么不是00 01 ?
jeanlauxing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2015-10-30
查看jeanlauxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-30 16:21
再請教一問題:
如設置PS1的數值 ,顯示屏顯示的是6 位數 ,也就是說可設100000
01 06 00 02 FF FF XX XX
而我這只多只能設FF FF 2個字節,(也就是65535),即使再加2個字節都無效,只有前2個字節有效.
01 06 00 02 FF FF 11 02  XX XX
想再多設置都不行,但官方軟件是可以設置的,什么原因? 還是命令格式不對?