樓主  發表于: 2015-10-27 16:49
        在程序中用到一個定時器,設置值取數據區DM0的值,可是DM0的值從上位機送來的是10進制數據。
例如:數據為1-9時,定時器可以工作
數據為10-16時 ,定時器錯誤
數據為16-25時,定時器又可以工作 ,以此類推……

我知道這肯定是數據類型不對造成的!定時器需要的數據類型是BCD碼,可是如何轉換?還是數據從上位機傳送過來的時候就必須先轉換成BCD呢!

如圖所示:

[attachment=140843]
oyangsiyuan
學有止境,躺平的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 266 點
下載積分: 7627 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-09-09
最后登錄: 2024-12-22
查看oyangsiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 23:26
設定值可以是常數,也可以是通道號。當是常數時,必須是BCD碼,前面要加#;是通道號時,該通道內的數字也須是BCD碼。
歐姆龍PLC定時器時間設定范圍為0~9999.9秒。
要設定3秒,直接打#30。