sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jojoscau
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2017-11-01
查看jojoscau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
parasanna
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 478 點
下載積分: 565 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2018-07-26
查看parasanna的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 17:34
還是用變壓器方便安全點。