sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-25 16:34
1,請問各位三菱QJ71E71-100模塊設置中的網絡號、組號、站號各怎么理解?怎么設置?有沒有規定?謝謝
2,目前接觸到一個系統如下:3臺Q06H PLC各配一個QJ71E71-100以太網模塊,通過交換器將3臺PLC連接在一塊,問題如下:3個以太網模塊的設置里網絡號、組號、站號都分別是1,3模塊設置一樣,當然IP設置是不一樣的,我想問,3模塊這樣設置對嗎?站號不應該設置不同嗎?而3臺PLC之間交換數據居然是用PROFACE觸摸屏里編寫類似PLC程序來實現的,我想問3臺PLC能通過以太網模塊直接通訊嗎?如果可以以上網絡號、組號、站號怎么設置?
謝謝。
我在什么都沒有修改的情況下用READ指令直接對對方的D地址數據,PLC報警不能使用。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 18:09
一般以太網沒有主從說,軟件直接設置好數據交換的區域就可以了,ip就是地址不能重復
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺