sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了。【圖片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 08:05
串聯并聯都看不出哪里錯了。

固態繼電器一般壞的都是晶閘管,要么燒短路要么燒斷路,控制端很少壞的。