sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-10 16:36
啟動后伺服電機先右移動到位后再往走移動,Y004為方向信號。

MR-J4-A伺參數:PA13設定為:0211  (脈沖串在500kpps以下,負邏輯,脈沖串+符號)
                               PA14設定位:0


我想先左移動后再右移動。怎樣設定
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 18:18
啟動后伺服電機先右移動到位后再往走移動,Y004為方向信號。現在就是正方向脈沖,工作臺往負方向移動。

MR-J4-A伺參數:PA13設定為:0211  (脈沖串在500kpps以下,負邏輯,脈沖串+符號)
                               PA14設定位:0


我想先左移動后再右移動,。怎樣設定
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-12 16:34
我把PA14變成1,改變運動方向,現已OK
謝謝指點